Проблемы в работе автоматики BeeRT
|
|
11say11 | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 22:29 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Страна:
Город: Симферополь
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Награды: 0
загрузка наград ...
Репутация: 0
Статус: Offline
| Помогите разобраться с проблемой. Купили котел осенью, поработал год. Все хорошо, справлялся с морозами. Буквально через год, уже зимой начинает выбивать защиту (отключается питание). Процесс следующий: 1. Включается насос и происходит церкуляция. 2. Через некоторое время включается котел и начинает нагрев воды. 3. Через 1,5 часа выбивает питание котла, при этом управляющие реле горячее и автомат включения тоже не холодный!
|
|
| |
Николай | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 22:55 | Сообщение # 2 |
Генерал-лейтенант
Страна:
Город:
Группа: Администраторы
Сообщений: 595
Награды: 6
загрузка наград ...
Репутация: 2
Статус: Offline
| Напишите модель котла. Какой теплоноситель залили? Какого сечение токопроводящей медной жилы выводили провод для подключения к котлу? Напишите показания токовых клещей.
|
|
| |
11say11 | Дата: Вторник, 17.12.2013, 00:44 | Сообщение # 3 |
Рядовой
Страна:
Город: Симферополь
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Награды: 0
загрузка наград ...
Репутация: 0
Статус: Offline
| Котел Очаг-5, Провод сечением 4мм2, заливали подсоленный дисцилят 40л. Показания при старте 12А. А показания при 60оС не помню, но были в пределах нормы из инструкции.
|
|
| |
Николай | Дата: Вторник, 17.12.2013, 10:50 | Сообщение # 4 |
Генерал-лейтенант
Страна:
Город:
Группа: Администраторы
Сообщений: 595
Награды: 6
загрузка наград ...
Репутация: 2
Статус: Offline
| В последнее время есть скачки напряжения? Сделайте замеры в момент когда котел греется: силу тока и напряжение
|
|
| |
11say11 | Дата: Вторник, 24.12.2013, 21:48 | Сообщение # 5 |
Рядовой
Страна:
Город: Симферополь
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Награды: 0
загрузка наград ...
Репутация: 0
Статус: Offline
| Похоже автомат включения подгорел. Как-то были броски в электро сети. Отодвинули автомат от реле, стало выключаться намного реже. Думаем, если заменить автомат на другой, то проблема решиться.
|
|
| |