Маленький пусковой ток
|
|
DonVito | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 18:48 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Страна:
Город: Пермь
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Награды: 0
загрузка наград ...
Репутация: 0
Статус: Offline
| Добрый день. Установил галан очаг 6 для теплого пола. Теплоноситель Аргус-галан. При достижении температуры обратки 15 градусов потребляемый ток всего 6 ампер, а по паспорту должен быть 15-18. Почему? Неужели жидкость созданную для работы электродных котлов надо доводить до ума самому (подсаливать)? Перед котлом стоит стабилизатор, выдает 220 вольт
Сообщение отредактировал DonVito - Понедельник, 19.10.2015, 18:48 |
|
| |
Николай | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 20:51 | Сообщение # 2 |
Генерал-лейтенант
Страна:
Город:
Группа: Администраторы
Сообщений: 595
Награды: 6
загрузка наград ...
Репутация: 2
Статус: Offline
| Цитата DonVito ( ) Добрый день. Установил галан очаг 6 для теплого пола. Теплоноситель Аргус-галан. При достижении температуры обратки 15 градусов потребляемый ток всего 6 ампер, а по паспорту должен быть 15-18. Почему? Неужели жидкость созданную для работы электродных котлов надо доводить до ума самому (подсаливать)? Перед котлом стоит стабилизатор, выдает 220 вольт Здравствуйте
Наверное вы заметили котлы имеют разный ток, линейка котлов Галан состоит из 8 котлов. Компания не в силах готовить разные 8 теплоносителей для каждого из котлов. Подготовлен один теплоноситель имеющий проводимость только для работы трех кВт котла. Вам нужно подготовить теплоноситель самостоятельно в этом нет никаких трудностей. Мы добавляем пол чайной ложки для 100 литров теплоносителя, добавление желательно осуществить несколькими этапами.
|
|
| |
DonVito | Дата: Вторник, 20.10.2015, 10:46 | Сообщение # 3 |
Рядовой
Страна:
Город: Пермь
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Награды: 0
загрузка наград ...
Репутация: 0
Статус: Offline
| А может быть такое что электрод окислился за столь короткий срок? Котел в работе 3 дня.
Сообщение отредактировал DonVito - Вторник, 20.10.2015, 14:45 |
|
| |
Николай | Дата: Пятница, 18.11.2016, 17:07 | Сообщение # 4 |
Генерал-лейтенант
Страна:
Город:
Группа: Администраторы
Сообщений: 595
Награды: 6
загрузка наград ...
Репутация: 2
Статус: Offline
| Цитата DonVito ( ) А может быть такое что электрод окислился за столь короткий срок? Котел в работе 3 дня. Если в трубах был мусор или металлическая стружка - при работе все что лишнее в системе забивается в котле. Электрод за такой период не портится.
|
|
| |
Belarus007 | Дата: Пятница, 06.01.2017, 16:01 | Сообщение # 5 |
Рядовой
Страна:
Город: Москва
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Награды: 0
загрузка наград ...
Репутация: 0
Статус: Offline
| Здравствуйте! Установил котёл Галан и возникли проблемы. Медленно греет и вырубается автомат который на столбе на улице рядом со счётчиком. Дом 60 кв.м., 2 этажа, котёл Очаг-6, теплоноситель жидкость от производителя Галан, при включении отопления температура обратка 11 градусов токаклещи показывают 5.2А и через 10 мин. вырубило автомат на столбе. В течении 1 часа работы котла температура подачи была 27 градусов обратка 22 градуса токаклещи показывали 9.8А и через каждые 5-7 минут вырубало автомат который на столбе. Подскажите в чем причина и что нужно делать?
|
|
| |
Николай | Дата: Пятница, 06.01.2017, 16:16 | Сообщение # 6 |
Генерал-лейтенант
Страна:
Город:
Группа: Администраторы
Сообщений: 595
Награды: 6
загрузка наград ...
Репутация: 2
Статус: Offline
| Цитата Belarus007 ( ) обратка 22 градуса токаклещи показывали 9.8А Здравствуйте, замените входящий автомат. Ток котла при 15 градусах должен быть 15-18А и при обратке 60 градусов 27,3.
|
|
| |
Belarus007 | Дата: Пятница, 06.01.2017, 16:43 | Сообщение # 7 |
Рядовой
Страна:
Город: Москва
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Награды: 0
загрузка наград ...
Репутация: 0
Статус: Offline
| А воду нужно корректировать для того что бы было при 15 градусах 15-18А?
|
|
| |
Николай | Дата: Пятница, 06.01.2017, 18:37 | Сообщение # 8 |
Генерал-лейтенант
Страна:
Город:
Группа: Администраторы
Сообщений: 595
Награды: 6
загрузка наград ...
Репутация: 2
Статус: Offline
| Цитата Belarus007 ( ) А воду нужно корректировать для того что бы было при 15 градусах 15-18А? По факту да, вы же сами видите низкие показания тока.
|
|
| |
Дмитрий8197 | Дата: Среда, 13.12.2017, 07:20 | Сообщение # 9 |
Рядовой
Страна:
Город: Магадан
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 0
загрузка наград ...
Репутация: 0
Статус: Offline
| добрый день!Добавлено (13.12.2017, 08:20) --------------------------------------------- Купил котел Галан 5квт. не могу его запустить в правильном режиме. Установил так как рекомендует производитель. Залил Галановскую жидкость. Котел нагреел батареи (алюминиевые) за 20 минут. Все было хорошо в течении 3 часов. Потом котел перестал нагревать.
|
|
| |
Николай | Дата: Среда, 13.12.2017, 12:07 | Сообщение # 10 |
Генерал-лейтенант
Страна:
Город:
Группа: Администраторы
Сообщений: 595
Награды: 6
загрузка наград ...
Репутация: 2
Статус: Offline
| Цитата Дмитрий8197 ( ) Купил котел Галан 5квт. не могу его запустить в правильном режиме. Установил так как рекомендует производитель. Залил Галановскую жидкость. Котел нагреел батареи (алюминиевые) за 20 минут. Все было хорошо в течении 3 часов. Потом котел перестал нагревать.
Здравствуйте, мы с вами говорили в чате. Снижение давление дало результат ?
|
|
| |