Возникла ситуация, при которой автоматика "Крос" при включении не подаёт признаков работы. В прошлые отопительные сезоны такие проблемы не наблюдались.
Что можно предпринять:
1. Заменить батарейку. 2. Попробовать перезагрузить устройство: - Выключите питание. - Зажмите три кнопки и включите питание. - Удерживайте кнопки нажатым в течение 10 секунд. Должна появиться индикация — "восьмёрки" и мигающие цифры. 3. Если индикация не появилась, выполните следующую проверку: - Измерьте сопротивление, если у вас есть подходящий измерительный прибор. Между нулём и входом первой фазы (без подачи напряжения) должно быть 2,2–2,3 кОм. Это сопротивление трансформатора. - Если сопротивление равно нулю, значит, трансформатор сгорел. - Если сопротивление в норме, попробуйте заменить батарейку.
Трансформатор может выйти из строя из-за завышенного напряжения. В случае неисправности трансформатор можно отправить в ремонт.
|