Отопительные системы Галан
Ваша Корзина
Корзина пуста
  • Ваша корзина пуста






Фирма Галан +38 (044) 578-25-54 Индивидуальное отопление (095) 548-87-48 Электродные котлы Галан (063) 578-25-54 Электрические Галан Крос (098) 483-82-81 WhatsApp Viber Telegram



Топ самых активных пользователей нашего форума
Николай
Сообщений: 592
Репутация: 2
Ранг:
 
Марина
Сообщений: 66
Репутация: 0
Ранг:
 
Алевтина
Сообщений: 36
Репутация: 0
Ранг:
 
Вадим
Сообщений: 34
Репутация: 0
Ранг:
 
Mark
Сообщений: 24
Репутация: 0
Ранг:
 
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Электродные котлы Галан » Автоматика Крос » Проблемы с автоматикой КРОС-50 и КРОС-9 не работает. (Автоматика КРОС-50 (27.03.2014) не запускает котел.)
Проблемы с автоматикой КРОС-50 и КРОС-9 не работает.
omegaДата: Среда, 10.02.2016, 22:38 | Сообщение # 1
Рядовой
Страна: Украина
Город: Киев
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 0 загрузка наград ...
Репутация: 0
Статус: Offline
Запустили котел ГАЛАН- 50 кВт с автоматикой КРОС-50 (согласно инструкции и консультации с Вашим специалистом) в качестве резервного источника тепла  27.03.2014.
Выполнял свои функции всё это время (поочередно работая в тандеме с газовым котлом). При  минусовых температурах на улице переходили на отопление от газового котла.
После очередного перехода с электрокотла на газовый, и снова на электро перестал включаться ГАЛАН-50. Индикация на КРОС-50 указывает  только на работу насоса, тэны не включаются и электрокотел не греет. Замеры произвели- со стороны подключения котла все в норме.
Сегодня созванивались с Вашим специалистом, он готов выехать за разумную оплату в размере -1000 грн.и это только в пределах  города.
Следующая проблема с прибором КРОС-9 и соответственно котлом ГАЛАН-9 кВт (который установлен в жилой квартире на замену обычному электрическому котлу)  - как оказалось зря.
Проблема в том, что котел работает совместно с централизованным отоплением.
Запускали систему на ГАЛАН-9, (всё показания привели согласно данным инструкции) так как была не достаточна температура городского теплоносителя. Потом система  снова перешла на отопление от города (потеплело) в автоматическом режиме - для экономии. Но теплоноситель в городских теплосетях уже понятно не соответствует характеристикам для электродного котла. И только на улице снова ударили хорошие морозы, котел перестал прогревать систему. Как выйти с этого положения? Ведь мы порекомендовали эти котлы людям, и несем за эту рекомендацию моральную ответственность.  Пока от рекомендаций такого типа котлов воздерживаемся, до полного понимания и решения данных проблем.
P.S. Было бы здорово, если бы Вы организовали обучение для специалистов по правильному запуску и  обслуживанию данного рода котлов. Это же в интересах самого производителя. И мнение о электродных котлах будет иное.
Для детального анализа выше изложенных проблем готов предоставить любую информацию (в том числе и фотографии по системам как электрическим так и отопления (с общим числом солесодержания в теплоносителе).
Спасибо за ответ.


Сообщение отредактировал omega - Среда, 10.02.2016, 22:53
 
НиколайДата: Четверг, 11.02.2016, 09:13 | Сообщение # 2
Генерал-лейтенант
Страна: Украина
Город:
Группа: Администраторы
Сообщений: 592
Награды: 6 загрузка наград ...
Репутация: 2
Статус: Offline
Цитата omega ()
Индикация на КРОС-50 указывает  только на работу насоса, тэны не включаются и электрокотел не греет. Замеры произвели- со стороны подключения котла все в норме.
Возможно настройки Кроса сбились, попробуйте ввести еще раз данные (силу тока, температуру).

Цитата omega ()
И только на улице снова ударили хорошие морозы, котел перестал прогревать систему.
Та же ситуация, сделайте наладку Кроса.

Прикрепления: 0573122.png (34.8 Kb)
 
Форум » Электродные котлы Галан » Автоматика Крос » Проблемы с автоматикой КРОС-50 и КРОС-9 не работает. (Автоматика КРОС-50 (27.03.2014) не запускает котел.)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: