Котел не успевает нагревать, нужна помощь
|
|
Николай | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 17:08 | Сообщение # 16 |
Генерал-лейтенант
Страна:
Город:
Группа: Администраторы
Сообщений: 592
Награды: 6
загрузка наград ...
Репутация: 2
Статус: Offline
| Цитата Chybajs ( ) При пуске показывает 21,1 А. При температуре жидкости 55 гр., а в момент нагрева до 75 гр.и отключения 20,1 А. Как вариант поставьте автомат мощнее 32А
|
|
| |
Chybajs | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 17:17 | Сообщение # 17 |
Рядовой
Страна:
Город: Щёлково
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Награды: 0
загрузка наград ...
Репутация: 0
Статус: Offline
| Немного не понятно,а причем здесь автомат?Добавлено (13.11.2016, 18:17) --------------------------------------------- Добрый день Николай, у нас возникла проблема дом 6 на 6 два этажа котел 5квт. Площадь 70 квадратных метров, жидкости Галан 20 литров. Когда перекрываем второй этаж, котел работает в нормальном режиме 7 минут греет 15 минут остывает. При подключении второго этажа котел греет более 2 часов и после этого вырубает автомат так и не нагрев до нужной температуры.При пуске показывает 21,1 А. При температуре жидкости 55 гр., а в момент нагрева до 75 гр.и отключения 30,1 А.
|
|
| |
Николай | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 21:54 | Сообщение # 18 |
Генерал-лейтенант
Страна:
Город:
Группа: Администраторы
Сообщений: 592
Награды: 6
загрузка наград ...
Репутация: 2
Статус: Offline
| Автомат сколько ампер установлен ?
|
|
| |
Russel | Дата: Пятница, 18.11.2016, 16:59 | Сообщение # 19 |
Рядовой
Страна:
Город:
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Награды: 0
загрузка наград ...
Репутация: 0
Статус: Offline
| как вариант можно перекрыть часть трассы краном и прогреть воду потом открыть кран
|
|
| |
ANDRE-999 | Дата: Суббота, 17.12.2016, 10:37 | Сообщение # 20 |
Рядовой
Страна:
Город: Москва
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Награды: 0
загрузка наград ...
Репутация: 0
Статус: Offline
| Доброго дня Вам Николай, подскажите пожалуйста а если у нас в открытую систему залита жидкость Галан с ней так же могут быть проблемы? ток при пуске показывает 21,1 А. При температуре жидкости 55 гр., а в момент нагрева до 75 гр.и отключения 30,1 А. её так же нужно разбавить дистилированной водой?
Дом 6 на 6 два этажа котел 5квт. Площадь 70 квадратных метров, жидкости Галан 20 литров. Когда перекрываем второй этаж, котел работает в нормальном режиме 7 минут греет 15 минут остывает. При подключении второго этажа котел греет более 2 часов и после этого вырубает автомат так и не нагрев до нужной температуры. Автомат 25А. Дом слабо утеплён. Радиаторы установлены общей мощностью биметалические примерно на 10 кВт. первый этаж 1шт. на 8 секций, 2шт. на 6 секций. второй этаж 2шт. на 12 секций. система двутрубная.Добавлено (17.12.2016, 11:37) --------------------------------------------- Николай, только что замеряли. пуск (уже нагретой системы до 60 градусов) 22А при отключении (система нагрета до 80 градусов) 30А.
|
|
| |
Николай | Дата: Суббота, 17.12.2016, 10:46 | Сообщение # 21 |
Генерал-лейтенант
Страна:
Город:
Группа: Администраторы
Сообщений: 592
Награды: 6
загрузка наград ...
Репутация: 2
Статус: Offline
| Цитата ANDRE-999 ( ) Когда перекрываем второй этаж, котел работает в нормальном режиме 7 минут греет 15 минут остывает. При подключении второго этажа котел греет более 2 часов и после этого вырубает автомат так и не нагрев до нужной температуры. Здравствуйте, мощность котла должна быть адекватной мощности радиаторов. Открыв второй этаж мощность радиаторов 10 кВт, а котел мощностью 5 кВт. В этом проблема, что радиаторы больше тепла отдают. Ток котла в норме.
|
|
| |
ANDRE-999 | Дата: Суббота, 17.12.2016, 10:47 | Сообщение # 22 |
Рядовой
Страна:
Город: Москва
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Награды: 0
загрузка наград ...
Репутация: 0
Статус: Offline
| Цитата Николай ( ) При пуске показывает 21,1 А. При температуре жидкости 55 гр., а в момент нагрева до 75 гр.и отключения 20,1 А. Как вариант поставьте автомат мощнее 32А (у нас на 25А) а на что влияет мощность автомата?
|
|
| |
Николай | Дата: Суббота, 17.12.2016, 10:48 | Сообщение # 23 |
Генерал-лейтенант
Страна:
Город:
Группа: Администраторы
Сообщений: 592
Награды: 6
загрузка наград ...
Репутация: 2
Статус: Offline
| Цитата ANDRE-999 ( ) а на что влияет мощность автомата? Выбивать не будет, автоматы ограничивают ток.
|
|
| |
ANDRE-999 | Дата: Суббота, 17.12.2016, 10:54 | Сообщение # 24 |
Рядовой
Страна:
Город: Москва
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Награды: 0
загрузка наград ...
Репутация: 0
Статус: Offline
| Цитата Николай ( ) Здравствуйте, мощность котла должна быть адекватной мощности радиаторов. Открыв второй этаж мощность радиаторов 10 кВт, а котел мощностью 5 кВт. В этом проблема, что радиаторы больше тепла отдают. Ток котла в норме. Николай а мы можем решить проблему частичным перекрытием радиаторов? или что подскажете?Добавлено (17.12.2016, 11:54) --------------------------------------------- у нас есть точно такой второй котёл, подскажите если мы его запараллелим, сколько будет у них потребляемая мощность? и справятся ли они?
|
|
| |
Николай | Дата: Суббота, 17.12.2016, 11:49 | Сообщение # 25 |
Генерал-лейтенант
Страна:
Город:
Группа: Администраторы
Сообщений: 592
Награды: 6
загрузка наград ...
Репутация: 2
Статус: Offline
| Цитата ANDRE-999 ( ) у нас есть точно такой второй котёл, подскажите если мы его запараллелим, сколько будет у них потребляемая мощность? и справятся ли они? Для установки двух котлов установите входящий автомат не меньше 40А. Котлы дадут 7 кВт, так как сеть 220В больше 7 кВт не может выдать. 10 кВт это 380В. Котел это часть системы отопления. Дом греется вся система отопления, радиаторы прикройте на половину, этим уменьшите мощность радиаторов. Главный момент не утепленный дом, котел работает по показаниям датчика температуры, чем быстрей дом остывает тем чаще котел включается.
|
|
| |