Котел не успевает нагревать, нужна помощь
|
|
Никол@й | Дата: Среда, 03.07.2013, 17:32 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Страна:
Город:
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Награды: 0
загрузка наград ...
Репутация: 0
Статус: Offline
| У меня вопрос. В частном доме установил электродный котел "Гейзер-15". Сделал водоподготовку, добившись пускового тока на фазе в соответствии с инструкцией 8-10А. При включении циркуляционного насоса, электрокотел не справляется с нагревом воды 9не успевает прогревать). Параметры системы отопления: объем теплоносителя порядка 300-400л, радиаторы чугунные, площадь помещений 213 кв.м., высота потолков 2,5-2,7м. Что можете посоветовать, как запустить электрокотел, либо заменить его например на "Вулкан турбо 24 или 30"?
|
|
| |
Николай | Дата: Среда, 03.07.2013, 17:35 | Сообщение # 2 |
Генерал-лейтенант
Страна:
Город:
Группа: Администраторы
Сообщений: 595
Награды: 6
загрузка наград ...
Репутация: 2
Статус: Offline
| Добрый день, Николай!
Объем теплоносителя порядка 300-400 литров. На такой обьем нужен 30 кВт котел. 15 кВт не успевает прогревать такой обьем воды.
Выход из ситуации: замените котел или поменяйте радиаторы.
|
|
| |
Никол@й | Дата: Среда, 03.07.2013, 17:36 | Сообщение # 3 |
Рядовой
Страна:
Город:
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Награды: 0
загрузка наград ...
Репутация: 0
Статус: Offline
| А что все таки посоветуете, электродный или теновый?
|
|
| |
Николай | Дата: Среда, 03.07.2013, 19:15 | Сообщение # 4 |
Генерал-лейтенант
Страна:
Город:
Группа: Администраторы
Сообщений: 595
Награды: 6
загрузка наград ...
Репутация: 2
Статус: Offline
| Электродный конечно
|
|
| |
Никол@й | Дата: Среда, 03.07.2013, 19:16 | Сообщение # 5 |
Рядовой
Страна:
Город:
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Награды: 0
загрузка наград ...
Репутация: 0
Статус: Offline
| Но у электродных нет 30 кВт котлов
|
|
| |
Николай | Дата: Среда, 03.07.2013, 19:17 | Сообщение # 6 |
Генерал-лейтенант
Страна:
Город:
Группа: Администраторы
Сообщений: 595
Награды: 6
загрузка наград ...
Репутация: 2
Статус: Offline
| Можно 2 штуки по 15 кВт поставить или Галан Вулкан 50 кВт
|
|
| |
Никол@й | Дата: Среда, 03.07.2013, 19:18 | Сообщение # 7 |
Рядовой
Страна:
Город:
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Награды: 0
загрузка наград ...
Репутация: 0
Статус: Offline
| 15 кВт ставить в параллель или последовательно?
|
|
| |
Николай | Дата: Среда, 03.07.2013, 19:19 | Сообщение # 8 |
Генерал-лейтенант
Страна:
Город:
Группа: Администраторы
Сообщений: 595
Награды: 6
загрузка наград ...
Репутация: 2
Статус: Offline
| или так или так
|
|
| |
Никол@й | Дата: Среда, 03.07.2013, 19:20 | Сообщение # 9 |
Рядовой
Страна:
Город:
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Награды: 0
загрузка наград ...
Репутация: 0
Статус: Offline
| Понял, спасибо за консультацию! Отличный у вас сервис, спросил и сразу ответили!!! Радует!
|
|
| |
Николай | Дата: Среда, 03.07.2013, 19:21 | Сообщение # 10 |
Генерал-лейтенант
Страна:
Город:
Группа: Администраторы
Сообщений: 595
Награды: 6
загрузка наград ...
Репутация: 2
Статус: Offline
| Пожалуйста, рад был помочь! Будут вопросы, спрашивайте! Успехов!
|
|
| |
Анатолий | Дата: Пятница, 15.01.2016, 19:17 | Сообщение # 11 |
Рядовой
Страна:
Город: Владимир-Волынский
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Награды: 0
загрузка наград ...
Репутация: 0
Статус: Offline
| Николай ,добрый вечер! Поставил Очаг 6 ( дом 222м.куб.), залил "Поток"( 35л.)+дист.вода( 10л.). = 45л.,дал пол ч.ложки соли, Пусковой ток всего 5А. Подача 19*, возвратка 14*. Дальше дело не идет. Перекрывал половину батарей( стальные) и насос на 1-ю скорость - результата нет. Оставлял одну батарею самую ближнюю к котлу , градусы выросли на 4 и снова рост темп.остановился. Что делать ? Снова солить ?
|
|
| |
Николай | Дата: Пятница, 15.01.2016, 23:16 | Сообщение # 12 |
Генерал-лейтенант
Страна:
Город:
Группа: Администраторы
Сообщений: 595
Награды: 6
загрузка наград ...
Репутация: 2
Статус: Offline
| Цитата Анатолий ( ) Что делать ? Снова солить ?
Здравсвуйте! После того как добавили солевой раствор. Ждите пока насос перемещает жидкость. Повторный замер сделайте через 3 - 4 часа.
|
|
| |
Chybajs | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 10:55 | Сообщение # 13 |
Рядовой
Страна:
Город: Щёлково
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Награды: 0
загрузка наград ...
Репутация: 0
Статус: Offline
| - Добрый день Николай, у нас возникла проблема дом 6 на 6 два этажа котел 5квт. Площадь 70 квадратных метров, жидкости Галан 20 литров. Когда перекрываем второй этаж, котел работает в нормальном режиме 7 минут греет 15 минут остывает. При подключении второго этажа котел греет более 2 часов и после этого вырубает автомат так и не нагрев до нужной температуры.
Сообщение отредактировал Chybajs - Воскресенье, 13.11.2016, 10:57 |
|
| |
Николай | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 13:36 | Сообщение # 14 |
Генерал-лейтенант
Страна:
Город:
Группа: Администраторы
Сообщений: 595
Награды: 6
загрузка наград ...
Репутация: 2
Статус: Offline
| Цитата Chybajs ( ) При подключении второго этажа котел греет более 2 часов Здравствуйте, открыв второй этаж котлу не хватает мощности, так как мощность радиаторов стала больше мощности радиаторов. Котел справляется с первым этажом, вторым этажом вы от него просите греть еще больше. Первое с чего начать, проверить пусковой ток. Возьмите токовые клещи, проверьте сколько Ампер показывают токовые клещи при работе котла.
|
|
| |
Chybajs | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 17:06 | Сообщение # 15 |
Рядовой
Страна:
Город: Щёлково
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Награды: 0
загрузка наград ...
Репутация: 0
Статус: Offline
| При пуске показывает 21,1 А. При температуре жидкости 55 гр., а в момент нагрева до 75 гр.и отключения 30,1 А.
Сообщение отредактировал Chybajs - Воскресенье, 13.11.2016, 17:07 |
|
| |