11say11Дата: Понедельник, 16.12.2013, 22:29 | Сообщение # 1
Рядовой
Страна: Украина
Город: Симферополь
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Награды: 0 загрузка наград ...
Репутация: 0
Статус: Offline
Помогите разобраться с проблемой. Купили котел осенью, поработал год. Все хорошо, справлялся с морозами. Буквально через год, уже зимой начинает выбивать защиту (отключается питание). Процесс следующий:
1. Включается насос и происходит церкуляция.
2. Через некоторое время включается котел и начинает нагрев воды.
3. Через 1,5 часа выбивает питание котла, при этом управляющие реле горячее и автомат включения тоже не холодный!
 
НиколайДата: Понедельник, 16.12.2013, 22:55 | Сообщение # 2
Генерал-лейтенант
Страна: Украина
Город:
Группа: Администраторы
Сообщений: 592
Награды: 6 загрузка наград ...
Репутация: 2
Статус: Offline
Напишите модель котла.
Какой теплоноситель залили?
Какого сечение токопроводящей медной жилы выводили провод для подключения к котлу? Напишите показания токовых клещей.
 
11say11Дата: Вторник, 17.12.2013, 00:44 | Сообщение # 3
Рядовой
Страна: Украина
Город: Симферополь
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Награды: 0 загрузка наград ...
Репутация: 0
Статус: Offline
Котел Очаг-5, Провод сечением 4мм2, заливали подсоленный дисцилят 40л. Показания при старте 12А. А показания при 60оС не помню, но были в пределах нормы из инструкции.
 
НиколайДата: Вторник, 17.12.2013, 10:50 | Сообщение # 4
Генерал-лейтенант
Страна: Украина
Город:
Группа: Администраторы
Сообщений: 592
Награды: 6 загрузка наград ...
Репутация: 2
Статус: Offline
В последнее время есть скачки напряжения?
Сделайте замеры в момент когда котел греется: силу тока и напряжение
 
11say11Дата: Вторник, 24.12.2013, 21:48 | Сообщение # 5
Рядовой
Страна: Украина
Город: Симферополь
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Награды: 0 загрузка наград ...
Репутация: 0
Статус: Offline
Похоже автомат включения подгорел. Как-то были броски в электро сети. Отодвинули автомат от реле, стало выключаться намного реже. Думаем, если заменить автомат на другой, то проблема решиться.
 
Форум » Электродные котлы Галан » Автоматика BeeRT » Проблемы в работе автоматики BeeRT